2018年1月26日上午9时,在立山区灵西社区热用户30余人,供热集团客服主任宋利民和市供暖监督直属队两人参加座谈会,灵西社区党委书记,19代表刘娟主持会议,座谈会围绕供暖不达标提出改进意见 首先灵西社区热用户胡玉发言:今年供暖温度比那年都差,室温只有12度左右,室温不达标而我们足额交费怎么办,从现在开始室温能达到17度就可以了。 北铸社区热用户张光强说:灵山地区供热并网梨花峪热源厂,管网供热管线太长有20多里地,沙河桥管线保温不太好,到灵山地区是管线末端,热量不足,是居室不达标主要原因。 红拖社区热用户薛铁全发言:灵山地区在立达供暖十多天后,并网到梨花峪管网,而供暖不达标,什么时间能达到18度,不达标怎么办。 红拖社区薛景林说:以前立达供暖锅炉烧的还好,换单位并网室温只有13-14度,参会热用户比较激动。 宋利民发言:今年供暖体制改革,锅炉取消归口并网,环保部门严格限制,不准影响环境,供热集团接管后,不惜代价保证供暖,梨花峪热源厂供暖覆盖面1200万平,管线延伸20多里,到灵山地区以是末尾热源不足,对此情况集团以掌握,供暖不达标,应享受的温度未享受到,我表示歉意。目前集团正紧急和鞍钢谈买余热水并网,解决灵山地区热源不足问题,供暖期结束后,计划上180吨锅炉,彻底解决热源不足问题,请大家放心,每个社区选出代表,掌握供暖动态,不达标测温退费,灵山地区供暖不达标是暂时的,希望大家给予理解。 针对目前三九严寒,群众强烈要求提高室温呼声很高,下午社区,街道,**局和用户代表八人,前往供热集团办公室,要求启动原立达3台100吨锅炉,以解决灵山地区100万平面积热源不足问题,集团接报后立即报请,决定26日晚10时启动两台100吨锅炉,提高热源温度,解决热用户度过寒天 眼眉之急,经过对锅炉检查,其中一台锅炉阀门有故障需要连夜抢修,预计28日上午启炉,有望午后三时室温提升。
|